    测量的是脱硝出口数据。 表计响应异常缓慢
    9:08    NO 37.8mg/m3  O2 4.17%                                 
    9:09 通N2 NO17.3mg/m3   O2 3.76%                                               
    9:13    NO 0.0mg/m3    O2 -0.01%
    9:14 通134mg/m3NO
    9:18  NO -0.01mg/m3 O2 -0.01%
    9:25  NO133mg/m3    O2 -0.01%
    9:26通O2 6.9%
    9:30  NO 0.05mg/m3 O2 6.91%
  • TA的每日心情
    奋斗
    12 小时前
  • 签到天数: 57 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    10

    主题

    42

    帖子

    734

    积分

    高级会员

    Rank: 4

    积分
    734
    QQ
    发表于 2015-5-14 15:06:21 | 显示全部楼层
    本帖最后由 淡定@分析之家 于 2015-5-14 16:20 编辑

    你可以标定完后再试试 看看响应时间如何
  • TA的每日心情

    6 天前
  • 签到天数: 186 天

    连续签到: 3 天

    [LV.7]常住居民III

    1226

    主题

    2015

    帖子

    2万

    积分

    超级版主

    Rank: 8Rank: 8

    积分
    28336
    发表于 2015-5-13 19:36:29 | 显示全部楼层
    这个正常啊,通NO的标气,氧气肯定是0,通氧气的标气,NO肯定是0
    努力打造AIA成为在线分析行业第一科技媒体!
  • TA的每日心情
    慵懒
    2016-9-30 09:46
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    8

    主题

    66

    帖子

    273

    积分

    版主

    Rank: 7Rank: 7Rank: 7

    积分
    273
    发表于 2015-5-13 19:59:26 | 显示全部楼层
    回超级版主,楼上的兄弟,没有说仪器不准,他是说通标气响应时间太慢了
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-10-16 01:31
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    8

    主题

    44

    帖子

    327

    积分

    中级会员

    Rank: 3Rank: 3

    积分
    327
     楼主| 发表于 2015-5-14 13:15:46 | 显示全部楼层
    我说的是表计响应实在是太慢了啊
  • TA的每日心情
    开心
    2016-9-2 16:15
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    2

    主题

    16

    帖子

    154

    积分

    初级会员

    Rank: 2

    积分
    154
    QQ
    发表于 2015-5-14 17:42:37 | 显示全部楼层
    是够慢,,想办法试试是不是压力补偿导致的,可以先用tct把压力补偿功能取消试试看
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-10-16 01:31
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    8

    主题

    44

    帖子

    327

    积分

    中级会员

    Rank: 3Rank: 3

    积分
    327
     楼主| 发表于 2015-5-14 22:25:49 | 显示全部楼层
    huademeng 发表于 2015-5-14 17:42
    是够慢,,想办法试试是不是压力补偿导致的,可以先用tct把压力补偿功能取消试试看

    请问如何用tct把压力补偿功能取消
    ABB EL3020内部菜单一些功能被隐藏起来:比如进不了基础标定界面,请教怎么进去啊
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-10-16 01:31
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    8

    主题

    44

    帖子

    327

    积分

    中级会员

    Rank: 3Rank: 3

    积分
    327
     楼主| 发表于 2015-6-12 16:05:10 | 显示全部楼层
    真是个悲伤的故事。。。检查发现标定时,标气如玻璃转子流量计时,玻璃转子流量计上方玻璃柱与垫圈不紧,大部分气都漏了,极少部分标气进分析仪,所以响应慢。(目测还看不出来,因为流量看上去是正常的。)
  • TA的每日心情
    慵懒
    2016-9-30 09:46
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    8

    主题

    66

    帖子

    273

    积分

    版主

    Rank: 7Rank: 7Rank: 7

    积分
    273
    发表于 2015-6-15 09:34:26 | 显示全部楼层
    很好的经验之谈,强烈建议版主给加奖励。因为这是不常见的问题
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-10-16 01:31
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    8

    主题

    44

    帖子

    327

    积分

    中级会员

    Rank: 3Rank: 3

    积分
    327
     楼主| 发表于 2015-6-15 15:49:59 | 显示全部楼层
    236127671 发表于 2015-6-15 09:34
    很好的经验之谈,强烈建议版主给加奖励。因为这是不常见的问题

    确实经验啊,之前从来没遇到过,我跟我们公司同事几年下来都没遇到过这种情况。