请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
分析部落 - AIA,赶快注册吧!
立即注册

合作站点账号登陆

扫一扫,访问微社区

快捷导航
查看: 130|回复: 0

AMETEK 880硫比值仪CAL3200温度控制器 操作步骤以及注意事项

[复制链接]
  • TA的每日心情

    2018-9-13 11:43
  • 签到天数: 255 天

    连续签到: 1 天

    [LV.8]以坛为家I

    1338

    主题

    2201

    帖子

    3万

    积分

    超级版主

    Rank: 8Rank: 8

    积分
    33336
    发表于 2018-8-29 01:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,精彩即将继续...

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

    x
    本帖最后由 red 于 2018-8-29 01:50 编辑

    880硫比值仪CAL3200温度控制器
    操作步骤以及注意事项
    ametek-880nsl.jpg

    1、  进入/退出编程模式(菜单模式)均为同时按住“▲”和“▼”,并保持3秒钟;            
       注意:① 想进入编程模式(菜单模式)时,温控器必须在运行模式下,同时按住“▲”和“▼”,并保持3秒钟;   
                 ② 任何时候准备退出编程模式(菜单模式)时,可同时按住“▲”和“▼”,并保持3秒钟,温控器就能退出编程模式;
    2、  在进入编程模式(菜单模式)后,需要在LEUL 1、LEUL 2和LEUL 3等三个菜单间切换时,必须在屏幕上显示“LEUL”时,
           按住“*”不放,再按“▲”或“▼”键,到达指定级别的菜单;
    3、  当需要在某一级菜单内部循环时,只需要在此菜单模式下按“▲”或“▼”键即可;
    4、  当要观看某一项的具体设置情况时,先选中此项,然后按住“*”不放,即可观察;
    5、  当要更改某级菜单下某一项的设置时,需要选中此项,然后按住“*”不放,再按“▲”或“▼”键来选择自己所需的设置值即可;
    6、  仪器上电时显示 1OPEN.jpg 表示此温控器还未设置工作模式:① 输入传感器的类型(注:880输入传感器类型为K 2K.jpg       至少一个传感器必须被选定) 3K.jpg ;② 温度的单位为℃ 4C.jpg ;③ 输出器件SP1·dSSd 5S.png , ;
          ④ 在把以上三项设置好之后,最后应当把温控器的温度设置在197左右;
    7、  设置完之后必须检查各项参数是否设置正确;
    8、  光室温度145℃是由880主板芯片控制的,由控制图可知,当安装在光室附近的温度探头RTD检测到光室温度小于145℃时,继是器K1
           一直得电,1、2脚导通,继电器K7由CAL3200控制也一直得电,1、2脚导通,加热器处于加热状态。当光室温度超过145℃后,
           880主板的控制芯片控制TB5的7、8脚失电,继电器K1的1、2脚断开,加热器停止加热。
    9、  CAL3200温度控制器实际上是光室的超温保护控制器,探头检测的温度是加热器表面的温度,该温度一般控制在小于197℃。当
            因880主板故障或继电器K1故障时,在光室温度超过145℃后继电器K1一直得电,K1的1、2一直导通,光室温度一直上升,当
           上升到CAL3200温度控制器设置的控制温度197℃后,即CAL3200接的检测加热器表面温度超过197℃后,CAL3200控制K7,
           使继电器K7失电,K7的1、2脚断开,加热器停止加热,从而起到因880主板或K1的故障的超温保护作用。
    10、当CAL3200温度控制器有故障而无备件时,可暂时将K7的1、2短接,3脚或4脚不接,对仪器运行无影响,即暂时不使用
           CAL3200温度控制器。

    CAL3200温控器设置记录
    1、  南京蕙生880在更换上新温控器后的调试步骤:
    ⑴、更换上新的温控器;
    ⑵、设置传感器的类型为RTD(注:4600的温度传感器听兰炼的某专家说也是RTD);
    ⑶、设置温度单位为℃;
    ⑷、设置输出器件SP1为ssd型;
    ⑸、设置温控器温度在200℃左右;
    ⑹、观看仪器各项配置参数是否正确;
    ⑺、注意怎么复位所有配置参数到出厂时的默认值;
    ⑻、注意同时按“▼”“▲”键的意义(好象有3个功能);
    ⑼、温控器上1脚和2脚上接温度控制传感器RTD;
    ⑽、两组SENSOR线(黄、红)都可用;
    ⑾、温控器升温是从-200℃逐渐升到+200℃左右的;
    ⑿、注意此仪器的内漏,以及它所引起的故障。
    2、  选择传感器类型见P7页的6.2.2;
    3、  温控器复位在P3页的三级菜单里面;
    4、  温控器接线端子上线的颜色:1脚(黄色)、2脚(红色)、3脚(紫色)、4脚(黑色)、5脚(空)、6脚(空)、
           7脚(黑色、火线)8脚(白色、零线);
    5、CAL3200温控器上1脚和2脚接安装在加热器表面上的温度控制传感器RTD,3、4脚接继电器K7的3、4脚,7、8脚
         是220V电源的火线和零线,5、6脚不用。